CORRIGOS
Здраствуйте !

Имеется объект , много приточно-вытяжных систем ( около 30 ) на контроллерах CORRIGO E28 c LON . Необходимо сделать систему диспетчеризации предположительно с помощью LonWorks .

Вопросы :

1 Возможно ли это в принципе

2 Что для этого необходимо из программ - распишите пожалуйста по пунктам кто сталкивался с подобным

я предпологаю что нужны программы lonworksmaker для настройки сети и система SCADA для отрисовки проекта .

3 У corrigo есть LoN шина :

57 Net+
58 Net-
59 Egnd

каким кабелем она подключается к компьютеру , на какую шину , и каким образом можно подключить много coriggo на один компьютер .

Спасибо !
Chabol
1. Да
2. ОРС- сервер + СКАДА, либо СКАДА со встроенным ЛОН-драйвером
3. Необходимо всего 2 контакта +/-. Кабель согласно рекомендаций Echelon (см. на форуме)

ivsergey
Не забудьте конвертер LON-USB, LON-232 или LON-TCP.
CORRIGOS
Получается можно подключить все corrigo на один LON конвертор на +/- , а с него на компьютер ?

Какой посоветуете OPC сервер и SCADA для этих целей ?

И необходима ли программа LonMaker ?

Спасибо всем за ответы !
Pasekov
Цитата(CORRIGOS @ 30.1.2009, 7:05) [snapback]345954[/snapback]
1. Получается можно подключить все corrigo на один LON ..., а с него на компьютер ?
2. Какой посоветуете OPC сервер и SCADA для этих целей ?
3. И необходима ли программа LonMaker ?

Позвольте сначала ответить на Ваши вопросы, а потом немного порассуждать и дать маленький совет.
1. Получается.
2. Это зависит от задач и, например, бюджета.
3. Можно воспользоваться аналогичным ПО. У Вас какое есть?

Есть ПВ-установка на CORRIGO E28. Хорошая видно. E15 знать не хватило. Имеется объект. Раз и 30 установок.
Что за объект? Протяженность сети для соединения щитов и вывода на диспетчерский пункт?
Сколько точек данных с одной установки (щита) собираетесь использовать для диспетчеризации? Какие? Чем будете управлять и что контролировать? ТЗ есть? Чертежи? Функциональные схемы ПВ?Дальше. Сначало нужна сеть для диспетчеризации. Она есть на объекте или будете прокладывать? В данном случае кабель (будет зависеть от конфигурации сети и длины), затем терминатор(ы), затем сетевой интерфейс (то бишь конвертер).
Этап три. Контроллеры должны быть LON запрограммированы. Нужно иметь сетевой инструментарий, например LonMaker и ПО типа SCADA. У Regin есть своя, она вполне Вас может устроить.
Дальше работа...
Пишите в личную почту. Внизу. Поможем!
wise_fox
Цитата(CORRIGOS @ 30.1.2009, 7:05) [snapback]345954[/snapback]
Получается можно подключить все corrigo на один LON конвертор на +/- , а с него на компьютер ?

Какой посоветуете OPC сервер и SCADA для этих целей ?

И необходима ли программа LonMaker ?

Спасибо всем за ответы !


1. Все Corrigo подключаются на один компьютер, имеющий карту, например, NIC709-PCI100 (LOYTEC)
2. OPC сервер - Easylon OPC сервер L (Gesytec) + SCADA EXO4 (Regin)
3. Да
Scribe
Цитата(CORRIGOS @ 29.1.2009, 9:34) [snapback]345504[/snapback]
...
Имеется объект , много приточно-вытяжных систем ( около 30 ) на контроллерах CORRIGO E28 c LON
...
Возможно ли это в принципе

1. контроллеры Regin Corrigo, а так же их клоны с конфигурацией SystemAir / TopVex (на российский рынок поставляются тоже),
даже если они с установленной картой LON, должны иметь ДВЕ круглые наклейки: одна зеленая, другая синяя. Иначе наблюдаются некоторые проблемы sad.gif
Утверждение основано на полугодовой переписке с R&D Regin.se и заменой фирмой-поставщиком установленных контроллеров на нужные.

2. загрузка Application/приложения обязательна

3. binding ДО просмотра переменных - обязателен

PS:
4. софт уже называли, например, LonMaker

5. есть такой девайс: LOYTEC LINX-100 Automation Server и к нему L-WEB (если помню правильно, то бесплатный)
ViS
Цитата(Scribe @ 31.1.2009, 8:06) [snapback]346483[/snapback]
одна зеленая, другая синяя. Иначе наблюдаются некоторые проблемы sad.gif

можно чуть подробнее?
Scribe
Цитата(ViS @ 2.2.2009, 0:15) [snapback]346914[/snapback]
можно чуть подробнее?

При достаточно простом binding'e (see attachment) контроллеры где-то на 2-й - 3-й день переставали передавать в LON информацию и реагировать на внешние воздействия. Все мыслимые варианты реанимации не приводили контроллеры к жизни.

Два контроллера Regin Corrigo / SystemAir / TopVex TR03-06 Rotovex SR03-06 умерли на объектах, Regin Corrigo / CorrigoEVentilation скончался у меня на столе в тестовом чемоданчике, любезно предоставленном дилером Regin.

Контроллеры с указанным выше набором наклеек работают уже около трех месяцев.

--
Успехов!