Цитата(CORRIGOS @ 30.1.2009, 7:05) [snapback]345954[/snapback]
1. Получается можно подключить все corrigo на один LON ..., а с него на компьютер ?
2. Какой посоветуете OPC сервер и SCADA для этих целей ?
3. И необходима ли программа LonMaker ?
Позвольте сначала ответить на Ваши вопросы, а потом немного порассуждать и дать маленький совет.
1. Получается.
2. Это зависит от задач и, например, бюджета.
3. Можно воспользоваться аналогичным ПО. У Вас какое есть?
Есть ПВ-установка на CORRIGO E28. Хорошая видно. E15 знать не хватило. Имеется объект. Раз и 30 установок.
Что за объект? Протяженность сети для соединения щитов и вывода на диспетчерский пункт?
Сколько точек данных с одной установки (щита) собираетесь использовать для диспетчеризации? Какие? Чем будете управлять и что контролировать?
ТЗ есть? Чертежи? Функциональные схемы ПВ?Дальше. Сначало нужна сеть для диспетчеризации. Она есть на объекте или будете прокладывать? В данном случае кабель (будет зависеть от конфигурации сети и длины), затем терминатор(ы), затем сетевой интерфейс (то бишь конвертер).
Этап три. Контроллеры должны быть LON запрограммированы. Нужно иметь сетевой инструментарий, например LonMaker и ПО типа SCADA. У Regin есть своя, она вполне Вас может устроить.
Дальше работа...
Пишите в личную почту. Внизу.
Поможем!